高位水箱控制柜与火灾报警关系

图纸设计中消防控制室24V集中电源去往高位水箱稳压泵控制箱经过控制模块 是什么作用? 

心安 | 2022-06-05 21:30
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

周家斌 2022-06-06 10:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

能否上传具体图纸?

消防小学生刘振 2022-06-07 15:35  2 赞  0 踩 [回复] 举报

按规范要求主泵启动后应稳压泵应停止启动,考虑为联动停稳压泵用,主泵启动后报警主机接到主泵启动反馈信号,主机发出动作信号,通过稳压泵控制箱控制模块将稳压泵停掉。

心安   回复: 消防小学生刘振2022-08-08 22:35

哪个规范上有规定?我想去看一下

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-07-20 12:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有可能给水箱出水管流量开关使用

sail 2026-09-01 09:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防控制室仅需获取稳压泵的状态信息不用控制,故无需24V电源线。