一级耐火等级的丁类钢结构单层厂房,面积3843平,层高12m,南侧1000平(约)用作生产区(产品主要是刹车盘,主要工艺是清洗+喷涂,喷涂单元约20平),剩余部分作为仓储区使用。问:这个生产区域仓储区是否需要防火隔墙分隔,如分隔,应如何分隔?



xcdxtd | 2022-06-02 14:46
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

一片冰雨 2022-06-05 21:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

首先,一级耐火等级,丁类,单层厂房,没有防火分区面积限制;同样,一级耐火等级,单层库房也没有面积限制,那么,我们需要考虑的是喷涂单元的防火分隔,根据下面规范要求,采取有效的防火措施,也就是需要防火分隔;另外仓库与生产区域,属于不同的功能区域,应当设置防火分隔(一家之言,不一定对,仅供参考)

1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;

消防黄河 2022-07-14 23:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

至少采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔。若从严的话,生产和储存不应组合建造,应采用3小时防火墙完全分隔。