湿式报警阀组可以露天设置吗?还是需要有专门的房间?

湿式报警阀组可以露天设置吗?还是需要有专门的房间?规范中没有查到相关的条文

奥利给的爸 | 2022-05-19 09:01
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

刘丽波 2022-05-19 22:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人觉得湿式报警阀间应算灭火设备室。

奥利给的爸   回复: 刘丽波2022-05-20 16:16

如果有设报警阀组间的话应该要执行这条,但是湿式报警阀组有没有要求一定要设湿式报警阀组?露天设置是否对湿式报警阀组的可靠性有影响,是否可以露天设置?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

充楞装傻   回复: 刘丽波2022-05-20 18:08

消防设备~基本都可以露天放置~因为这是最好的防火方式;

但是你得保证它的使用环境,例如 防锈、防撞、防腐等

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2022-05-20 08:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人观点:只有附设 在建筑内的灭火设备才需要一定的防火分割保护,室外露天的不需要,例如:屋顶消防水箱、稳压泵、室外消火栓、水泵接合器等等。

刘丽波   回复: 周家斌2022-05-20 19:34

我们北方地区,基本都要放室内,没有露天放置的。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: 刘丽波2022-05-20 21:13

也是,忽略了地域差别,哈哈!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-06-24 17:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防设施需要设置专门房间

EHS-DL 2026-06-26 09:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.1.3条的强制性要求:包括报警阀室在内的所有消防设备器材用房,都需要采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板,搭配防火门/防火窗,与建筑其他区域分隔,因此必须设置独立房间才能满足分隔要求。