各位老师及消防行业大佬,请教一个问题:高层公共建筑(为酒店)的消防控制室设置在建筑靠外墙的首层区域,消防控制室的门朝外开启,直通室外,是否需要按照建筑防火规范6.2.7设置乙级防火门?

天空很蓝 | 2022-04-26 14:22
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防小陈 2022-04-27 16:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这种可以直通室外的门我们这边是没有强制要修防火门的,普通门也可以,如果是防火门就更好。

天哥哥 2022-04-28 13:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防控制室开往建筑内的门需要乙级防火门,开向建筑外的门无要求

周家斌 2022-05-07 16:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般不需要,但是要看此处外墙与相邻或对面建筑的防火间距,如果防火间距不够,就必须是甲级防火门

李勤 2026-05-26 13:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要。首层控制室通向室内需要乙级防火门,直通室外没有要求