消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

雨淋系统验收

请问大神:雨淋系统在施工完成验收时,是否必须向室内喷水(该室内不宜浸水)?是否可以只开启试验阀(关闭雨淋阀出口控制阀),对雨淋系统进行验收?

老四 | 2022-04-20 09:46
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友78337 2022-04-20 09:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要。


工程中应在雨淋阀出口后端设置设置试水装置,通过切断水流通向开式管网的流向后进行系统验收试验。水流出雨淋阀后直接从试水装置出水。

乌伤浪人 2022-04-20 18:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

既然是室内不宜浸水,那肯定不能喷水了。关闭雨淋阀上端的出水阀,打开试水阀进行功能验收应该是符合要求的。如果是有经验的工程师或施工人员,可以在雨淋阀的出水端,除雨淋阀上下的阀门之外,在出水端阀门的上部安装一个试验用的室内消火栓,在室内消火栓上部再设置一个阀门。需要测试雨淋阀的时候关闭最上部的阀门,打开消火栓,就可以方便的进行测试了,这样更直观,测试完毕复位至正常工作状态,要记得打开最上部的阀门。

李勤 2026-05-26 13:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不必须直接喷水测试,

关闭

关闭

手机APP下载