甲醇装车时,灭火器未处于备用状态!

我公司在外聘专家服务时,提出一个问题“甲醇装车时,灭火器未处于备用状态”。对于这个问题要怎么整改才正确?因为每个装车站台都配备完整好用的灭火器,所以想不清专家为何提出这个问题?也不清楚要怎么来整改?请专家不吝指教!

远古鱼龙 | 2022-04-14 10:38
请写下您的回答回答

回答 | 4

石小东 2022-04-14 11:33 10 [回复]举报

这名专家的意思是:“你要把灭火器拿出来,放在装车现场人员随时可取的地方”比如像这样

远古鱼龙   回复: 石小东2022-04-14 13:20

谢谢!

0    0 [回复]举报

李勤 2026-05-13 13:05 00 [回复]举报

放在明显便于使用的位置

EHS-DL 2026-06-26 15:15 00 [回复]举报

应该是指在甲醇装车这一动态作业过程中,灭火器未根据作业风险和风向,被提前放置在作业点上风方向的就便取用位置,或未确认其技术状态良好,导致应急时无法第一时间投入使用。

整改措施:

1、修订操作规程‌:在《甲醇装车安全操作规程》中,增加“作业前,将一具35kg推车式干粉灭火器或手提式干粉灭火器,推/提至装车口上风方向3-5米处,并检查确认其压力正常、状态完好”的关键步骤。‌

2、现场标识与培训‌:在装车站台地面,用黄线框划出“灭火器应急摆放位”,并对所有装车作业人员进行专项培训,确保人人知晓并执行。‌

3、强化监督检查‌:将“灭火器是否就位”作为日常安全巡查和装车前检查的必查项,纳入考核。