学校学生食堂是否需要设自动喷淋系统

中学学校食堂单层面积超过1500平米,是否需要设置自动喷淋系统呢。

liuccso | 2022-04-12 10:42
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

充楞装傻 2022-04-12 14:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

8.3.11 餐厅建筑面积大于1000m²的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。

8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
       2 任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;


建议砍面积。。或做防火墙贴临拆分2个小于1000。

3 相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。

老衲   回复: 充楞装傻2022-04-15 15:44

问题是,占地面积还是大于1500㎡了,用防火墙分割也没用吧

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

乌伤浪人 2022-04-16 21:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按建规规定,该食堂建筑面积大于 1500m²应设置自动喷水灭火系统。学校建筑,又是人员密集场所应当从严执行规范要求。

汤壶 2025-03-07 08:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建规条文解释   餐馆根据国家现行标准《饮食建筑设计规范》JGJ 64的规定确定,餐厅为餐馆、食堂中的就餐部分,“建筑面积大于1000m²”为餐厅总的营业面积。 

李勤 2026-05-13 13:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;