工业建筑防火分区划分

多层厂房每层火灾危险性不同如何判定?且每层的防火分区是如何计算的?仓库是否和厂房一样?

磊哥 | 2022-04-11 17:37
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

大狗狗7 2022-04-12 08:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

每层的危险性和防火分区单独划分,整栋建筑物危险性按照最危险划分。仓库一样。

老衲 2022-04-15 15:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厂房整体的性质按最危划分,中间例外情况除外,5%、10%、20%。

确定了厂房整体的危险性,其防火分区最大允许建筑面积也就确定了

中间特别的情况也要符合较大危险性自己的规定,比如丙类厂房的部分甲类小于5%,这个面积也要符合甲类的最大允许面积规定。

李勤 2026-05-13 13:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厂房和仓仓库是不能合建的(除非厂房内中间仓库)