首层扩大楼梯间的防烟如何设计

请问建筑扩大封闭楼梯间的防烟如何设计

ruanrl | 2022-04-09 23:21
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2022-04-10 09:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要加压送风的楼梯间,按烟规,这里也需要加压送风,如扩大封闭楼梯间增加门比较多,需要考虑连续三层开门最多的情况。个别地标允许按自然通风设置,需要咨询审图老师的意见。

消防网友69339 2022-04-10 11:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

外窗百叶,3个平方

十万嬉皮 2022-04-11 10:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

扩大前室超过100平方,不要送风了,要排烟。。。。。。