消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

种子仓库需要装烟感吗?

种子仓库需要装烟感吗?


三亚海防 | 2022-03-28 14:49
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

石小东 2022-03-28 16:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.4.1条对照,是否强制要求设置。因设置火灾自动报警系统的目的在于:保护生命安全和财产安全。所以是否需要设置,还需根据你们种子仓库的重要性,综合评估你们种子仓库的火灾风险。此项工作在你们种子仓库的消防设计专篇中体现。

大狗狗7 2022-03-29 08:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

引用规范。种子算是丙类,占地面积大于1500平方米或者总面积大于3000平方米,需要装自动灭火装置,如果达到必须装自动灭火装置,那就要装自动报警系统。 反之则不用。

关闭

关闭

手机APP下载