消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟风量计算

排烟风量怎么计算 ?有大佬举例说明么,看到一个图纸上排烟分区的面积是1720平米,排烟分区的排烟量是35000不知道怎么算出来的


半知半解 | 2022-03-17 11:00
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

小马 2022-03-18 18:32  2 赞  0 踩 [回复] 举报

防烟分区面积1720 应该是地下车库吧,地下车库有车库的排烟规范,排烟量查表可得。

汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014 >8.2.5

半知半解   回复: 小马2022-03-21 14:51

谢谢就是汽车库的,一直没注意这个规范按照51251的排烟规范计算一直不明白这个量是怎么出来的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

石小东 2022-03-18 19:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

您这个截图信息不全,计算排烟风量要考虑建筑空间净高、建筑类别、计算的场所等信息,建议您按照《 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 》4.6排烟系统设计计算,里面有详细的讲解。

刘丽波 2022-03-18 20:43  1 赞  0 踩 [回复] 举报

小马猜测的有道理!

关闭

关闭

手机APP下载