无窗房间的总面积大于了200平米。经常有人停留,要设置排烟,但对于其中小于50平的,需要设置排烟不呢

无窗房间的总面积大于了200平米。经常有人停留,要设置排烟,但对于其中小于50平的,需要设置排烟口不呢

浅水吟溪 | 2022-02-18 18:03
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

刘丽波 2022-02-18 19:35  3 赞  0 踩 [回复] 举报

依建规8.5.4条需要,再依烟规4.4.12,排烟口可以设置于走道内。

浅水吟溪   回复: 刘丽波2022-02-19 11:18

好的 谢谢刘老师的耐心解答,即便房间与走道之间是防火门,依然可以将排烟口设置于走道内哈

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

背对太阳的向日葵 2022-02-19 18:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以设置在疏散走道內

浅水吟溪   回复: 背对太阳的向日葵2022-04-13 16:23

嗯嗯  谢谢您

  0 赞    0 踩 [回复] 举报