医院的这些小房间需要做排烟不呢

请问刘老师,医院地上这些小房间面积有的不足50平,有的大于50平,且均无外窗,这些小房间需要设置排烟不呢?

浅水吟溪 | 2022-02-18 17:39
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2022-02-18 19:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

依建规8.5.4条,无窗房间总面积大于200平,需要设置排烟设施。大于50平,排烟口需要设置于室内;小于等于50平,排烟口可以设于走道内。

浅水吟溪   回复: 刘丽波2022-02-19 11:19