歌舞娱乐场所包房内排烟量的大小

按照建筑设计防火规范8.5.3所说歌舞娱乐场所如果布置在地下室或四层以上的房间每个房间均需要设计排烟措施,如果无法设置自然排烟,只能做机械排烟,那么排烟量的大小需要满足15000m³/h么?因为娱乐场所的要求房间与其他的房间分隔开并采用已级防火门,这样的话一个房间就是一个防烟分区,然后按照烟规51251-2017的4.6.3所说一个防烟分区的排烟量不低于15000,那么不是一个很小的包房都需要设置一个很大的排烟口才满足规范要求。有没有大神解答一下的


半知半解 | 2022-02-14 16:21
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

消防网友78337 2022-02-14 16:44  1 赞  0 踩 [回复] 举报

4.4.12 排烟口的设置应按本标准第 4.6.3条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。除本标准第4.4.13条规定的情况以外,排烟口的设置尚应符合下列规定:

    1 排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上。

    2 排烟口应设在储烟仓内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上;当设置在侧墙时,吊顶与其最近边缘的距离不应大于0.5m。

    3 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算。

凯思琳 2022-02-14 16:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1先考虑娱乐场所一个房间的最大允许建筑面积值

2设计值不小于计算值数据的1.2倍

所以一般起码1.8w

天才小熊猫   回复: 凯思琳2023-04-13 09:38

前提是计算的排烟量乘以1.2倍超过了150000,而不是你这样盲目的18000

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sewenlook 2022-02-15 08:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据消防网友78337回答可知,防烟分区可以设置大一些,排烟设施设置在走道。为什么要一个房间设置一个防烟分区呢?

天才小熊猫 2023-04-13 09:36  1 赞  0 踩 [回复] 举报

设在一~三层的娱乐场所排烟大致有以下几种情况:1.大于100平米的包间考虑排烟;2.走道长度超过20米考虑排烟;3.无窗房间总面积大于200平米,单个房间面积不超50平米,与之关联的走道无论多长都要考虑排烟(或者各房间设排烟则走道不超20米时可以不考虑排烟);大于50平米的无窗房间考虑排烟。