请问大家!有252只消防广播,安装多大功率的功放?

川人 | 2022-02-11 15:37
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

半知半解 2022-02-11 17:05  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一般每个广播的是不小于3W的(客房内设置专用扬声器除外)。所以你这个252只最少要756W的功放,具体的看你的广播是多大的,而且系统需要预留一定的存量,建议最少安装两个500W的功放

郭子123 2022-02-11 19:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防广播大多会采用3w,用现场广播数量乘3w得到总功率,同时需要考虑线损,配置中常用且比较保险的做法是现场广播数量乘4.5w得到总功率去选择功放的大小。

李勤 2026-03-11 12:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看你的扬声器功率是多少,一般一个扬声器3W。 3*252=756w  在留有一定安全富余量 ,建议2个500w功放