消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

火灾报警控制器的回路点数量

火灾报警控制器(联动型)的设备上,是不是所有的回路都不能超过100点,还是有输出功能的模块回路不超过100点

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

李勤 2022-02-03 20:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

报警回路200   ; 控制回路100  ; 报警和控制和混合回路  总点位不超过200(其中控制不超过100)------但是在施工中都在以上基础上减少10%作为机动预备量 ,其实就是90或180

剑胆琴心 2022-02-08 16:04  1 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾报警控制器回路和联动控制器回路不是一个概念,联动控制器回路是100,火灾报警控制器回路是200.分别留存10%的余量。供参考

sail 2026-08-31 16:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是的,还要考虑预留,不超90.

关闭

关闭

手机APP下载