预作用动作顺序

预作用自动喷水灭火系统每一步启动顺序?是単连锁的(比如感烟先报警电信号传到火灾报警控制器上,联动报警阀组上的电磁阀,同时各层排气阀打开,然后~泵啥时启有点搞不清)。谢谢您们!

川人 | 2021-12-05 16:03
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2021-12-05 22:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

设有多种启泵方式,具体哪种先启动,不一定。具体可以看一下自喷规图示中相关内容。

思路决定高度 2021-12-06 18:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

 

 

预作用阀组开启后、阀组本体压力开关动作,直接启动喷淋泵

李勤 2026-01-21 17:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两个报警设备报警--电磁阀动作---中间腔泄压----报警阀打开----水源流入系统侧及报警管路--压力开关动作--消防泵启动