主分消控室的关系

分消防控制室的故障信息,主消防控制室可以查看吗?其他分消控室可以看到吗?请问有这方面的规范吗?

乐清迦累得 | 2021-11-05 16:39
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

逍遥仙 2021-11-05 17:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

分控制室的故障信息主控制室是有权限查看并且可以控制,但是分控制室之间只能查看传输不能控制。

乐清迦累得   回复: 逍遥仙2021-11-06 07:14

请问有相关的规范吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

林继青   回复: 乐清迦累得2021-11-06 11:45

自动报警系统设计规范3.2.4.2

2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-12-30 10:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

分控制室故障主控制室可以看到(主控制室能看到所有报警故障信息)

分控制室之间是不能看到对方的 信息

sail 2026-08-28 16:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主控室显示所有分控室信息,各分控室之间不用互相显示。