一条36米的走道,在尽端设置了个可开启的外窗,是否除了这个开启外窗作为排烟外还需要设置其它的排烟设施

岁月辉煌 | 2021-11-04 16:32
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

逍遥仙 2021-11-04 17:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

目测走道宽2.2,净高3m?然后你根据开窗的形式计算下是否能满足两侧(一个不够,两个开窗位置相距至少36*2/3=24m)各能有效开启2㎡面积窗户。注意要算1/2净高以上部位。

南明离火   回复: 逍遥仙2021-11-05 10:53

不是按2%面积来算吗,房间应该有自己的自然开窗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

逍遥仙   回复: 南明离火2021-11-05 15:25

看截图,南北房间是不需要排烟的,仅走道排烟采用自然排烟满足防排烟规范4.6.3第3条和4.3.3第1条就可以了

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

小马 2021-11-05 09:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

走道36米得两端开窗才行了,然后满足走道任一点到任意一个窗户的距离不能超过30m

乐清迦累得 2021-11-05 09:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看高度和通风形式

GANSTER 2022-02-10 16:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个情况建筑布局不做改变的话,妥妥的每个房间设计排烟吧。

李勤 2025-12-30 10:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报