消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水池规范

消防水池大概面积是多少  水位在多少是正常范围内  

消防111111111 | 2021-10-19 15:09
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

大狗狗7 2021-10-20 08:40  2 赞  0 踩 [回复] 举报

没有固定面积要求,也没有水位深度要求。但是要注意满足几个条件

1. 水池有效水量足够满足火灾持续时间内的用水量。

2.无吸水井时候,用倒流防止器后最低液位超过200mm。不使用倒流防止器的话最低水位超过吸水口600mm

3.水池的最低水位满足消防泵自灌吸水。

注:一般水池在地下的话,空间的净高也就是在3.5左右。减去人孔,水池封顶也就3米左右高。然后乘以面积,水量够消防用水量即可。 

消防111111111   回复: 大狗狗72021-10-22 15:20

谢谢  

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-01-21 16:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据该建筑消防用水量

关闭

关闭

手机APP下载