消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

火灾自动报警系统的故障率的最高限值是多少?那本规范有明确规定

火灾自动报警系统的故障率应该控制在多少范围内?相关规范的条款出自于那本规范的相关条款


消防网友25706 | 2021-10-19 08:32
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

一片冰雨 2021-10-24 19:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你看火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019中的

    5.0.6 系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定:   

    1 A类项目不合格数量为0、B类项目不合格数量小于或等于2、B类项目不合格数量与C类项目不合格数量之和小于或等于检查项目数量5%的,系统检测、验收结果应为合格;

    2 不符合本条第1款合格判定准则的,系统检测、验收结果应为不合格。

   很多设备验收都是A类的,存在一个就是不合格,你问故障率的最高限值是多少?

再看日常运行;

6.0.4 系统应按本标准附录F规定的巡查项目和内容进行日常巡查,巡查的部位、频次应符合现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201的规定,并按本标准附录F的规定填写记录。巡查过程中发现设备外观破损、设备运行异常时应立即报修。

     您对立即报修有什么误解吧?

关闭

关闭

手机APP下载