储罐间的防火间距

氧气储罐与氧气 储罐间的防火间距是多少,哪位大神能帮我解答一下

喆喆 | 2021-10-18 15:15
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2026-03-20 15:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)4.3.3 条规定,氧气储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐直径的 1/2。
此外,医疗卫生机构中的医用液氧储罐气源站的液氧储罐,相邻储罐之间的距离不应小于最大储罐直径的 0.75 倍。