集中控制应急照明灯具能否采用插头连接

GB53109-2018 4.4.3 应急照明控制器主电源应设置明显的永久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接。照明灯具是否也需要直接连接。

喆喆 | 2021-10-08 10:32
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

青衫 2021-10-08 15:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。那就是集中控制型灯具不能采用插头连接。

喆喆   回复: 青衫2021-11-18 08:28

非常感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-12-15 16:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是的,规范的募集是避免插座移作他用,影响应急灯连接的可靠性。