消防检测中合格判定A、B、C的划分标准在哪里找呢?

消防检测中合格判定A、B、C的划分标准在哪里找呢?

偶尔 | 2021-10-04 09:21
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

消防打工人 2021-10-05 22:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主要是在火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统的验收规范里,火灾自动报警系统施工及验收标准GB50166第5.0.5条,自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261第8.0.13条及条文说明。