消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于防排烟管道连接方式问题

排烟管道连接是否有强条规定必须用角钢法兰,我们以前做的都是共板法兰,如果是强条能否给个出处

清风13289951906 | 2021-09-13 16:13
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

PureEvil 2021-09-14 11:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

刘丽波 2021-09-14 14:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

https://b.1190119.com/m/article-143.htm可以看一下石老师的文章。

潘天坤 2025-02-24 13:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

薄钢板法兰矩形风管(共板法兰矩形风管)不得用于高压风管,从国家技术标准来说没有禁止其他系统(非高压系统)的风管采用薄钢板法兰风管(共板法兰风管)


《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集上有提到:对于风管边长尺寸大于2000毫米的风管应采用角钢或其他形式的法兰风管(虽然本图集已经说明不适用于圆形风管和防排烟风管,并且图集不是规范,可以参照此尺寸要求)


同时薄钢板法兰风管(共板法兰风管)用于防排烟系统中有一些要求:壁厚(按高压要求执行)、连接方式(矩形风管法兰四角应设有螺孔,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接)、法兰高度(用于中压及以下压力系统风管的薄钢板法兰矩形风管的法兰高度,应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度)、风管法兰连接垫片厚度(不应小于3毫米)、风管燃烧性能(有耐火极限要求的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料)、螺栓孔距(高压系统不得大于100毫米,其他系统不得大于150毫米)、安装工艺(绝热材料施工、风管加固及弯管导流片的设置等)、强度及严密性(强度及允许漏风量应符合要求)


最后就是《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集提到:本图集不适用于圆形风管和防排烟风管,防排烟系统若采用薄钢板法兰风管(共板法兰风管)时不应参照此图集





关闭

关闭

手机APP下载