报警阀组安装距离

5.3.1 报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求。

请问这个距离是以报警阀组中心计算还是以边界计算

傲剑 | 2021-08-22 16:10
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

vclee 2021-09-05 10:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范上并没有明确的回答,但是应当考虑两点,第一安装方便、第二使用及维护方便,如果报警阀室宽敞明亮还应以边界或凸出部门计算,反之以中心计算,希望能给您提供帮助,如有不妥请谅解,多多讨论学习

李勤 2025-11-12 14:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

每个报警阀都应满足要求,他主要目的方便操作和维修