消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

喷头安装是否正确

成排桥架上方允许有喷头吗?成排桥架下方是否需增设喷头?

故乡的云 | 2021-08-20 12:07
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

vclee 2021-09-05 10:11  1 赞  0 踩 [回复] 举报

请参考自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017        7.2.3条的规定   当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。

关闭

关闭

手机APP下载