风机直启(多线)

风机多线用报警控制器上的,还是单独订做专用多线盘❓❓❓❓


A | 2021-07-29 13:47
请写下您的回答回答

回答 | 1

搬砖去 2021-07-30 16:35 00 [回复]举报

接到控制器的多线盘就可以了,为什么还要单独订做多线盘?
火规4.5.3条:防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。