重点单位(银行),室外柴油发动机房可以采用敞开式吗?现在柴油发动机房未独立设置

振楠 | 2026-10-15 10:53
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

李勤 2026-10-15 13:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)等现行国家技术标准,柴油发电机房宜独立建造。即便受条件限制需与建筑贴邻,也要求采用防火墙进行分隔,并且不应贴邻人员密集场所。银行作为重点单位,对供电可靠性和安全性要求更高,机房更应独立设置。

niuge 2026-10-15 13:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2.0h防火隔墙+1.5h楼板,墙上的防火门:常闭式甲级防火门,向疏散方向开启。

EHS-DL 2026-10-15 14:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以敞开式。敞开式,储油间、灭火与报警系统等都不好做。一般柴油发动机房得有个专用机房,能室外独立建造这个专用机房就最好,确需贴邻所服务建筑时,应采用‌防火墙分隔‌。

银行属于消防安全重点单位,其重点部位管理要求里对发电机有专门条款:‌"燃油发电机应专人专区管理,发电机与燃油独立储放,专区指符合防火规定的独立房间。"‌ 也就是说,重点单位身份不构成"可以放宽为敞开式"的理由,反而是‌必须有符合防火规定的独立房间‌。因此从管理口径看,敞开式同样过不去。