关于《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.12条法规疑问
这个规范到底是可不可以在DN100的消火栓立管上开机械三通连接消火栓?
提 交
蓝鹰 2026-10-10 14:54 2 赞 0 踩 [回复] 举报
当然可以,这条好多解读,都是明确可以用机械三通连接消火栓,但如果是与横向配水管连接就不可以。
郝书涛 回复: 蓝鹰2026-10-13 15:21
设计公司不认这个事情我们该如何解释呢?
0 赞 0 踩 [回复] 举报
郝书涛 2026-10-13 15:22 1 赞 1 踩 [回复] 举报
编辑规范的老师能给做个明确的答复吗?
郝书涛 2026-11-04 15:38 0 赞 0 踩 [回复] 举报
关于《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.12条法规疑问 这个规范到底是可不可以在DN100的消火栓立管上开机械三通连接消火栓?