丙类仓库装灯事宜

消防上门检查提出仓库要装防爆灯,仓库内就是存放普通你材料,有塑料、纸壳、木材等包装物这些易燃材料,按类别分类就是普通丙类仓,没有油料,这类环境装普通灯具行不行?

ship456 | 2026-09-21 09:56
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2026-09-21 16:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有机会还是要问一下检查人员要求装防爆灯的具体法规条款,看是基于哪条规范、是否将仓库判定为粉尘爆炸危险场所;先把能做的防火措施做足(换LED灯、镇流器加防火保护、灯具移位远离货物、开关移到库外等),展示整改诚意;甚至可以申请第三方消防技术服务机构做火灾危险性评估,或向当地消防救援机构的法制部门咨询确认。普通丙类固体包装物仓库按国家规范不需要装防爆灯,但普通灯具必须满足"禁高温、限功率、保距离、固安装、开关在外"的防火要求。

阴雨天 2026-09-21 17:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

问他要下条款,确实有要求就换,GB是不用的,DB就不敢说了。