消防水泵的参数

比如图的设备表或说明中要求的消火栓、喷淋、细水雾、水炮等灭火系统的水泵功率是55KW,但实际安装为37KW。其余流量、扬程均满足图纸要求。属不属于住建部58号令第十一条的不得擅自改变消防设计进行施工,降低消防施工质量。

打工人_MRQA | 2026-08-18 11:59
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

李勤 2026-08-18 17:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范明确禁止施工单位在未获批准的情况下擅自偏离经审查合格的消防设计文件,其核心目的是确保最终交付的消防设施在性能和安全冗余上不低于原设计标准。任何对关键设备参数(如电机功率)的实质性变更,若未经过设计单位的复核与确认,即构成“擅自改变消防设计”,无论其他参数是否达标,均存在合规风险。

红色ID 2026-08-18 22:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

功率不一样...流量和扬程还能一样?  不应该啊...

最强生物 2026-08-19 10:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按图施工是消防验收最重要的前提条件

小唐12321 2026-08-19 15:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

图纸审核过就必须按图,如果要设计变更要重新审图,