高海拔地区排烟风机的参数

在设计过程中,排烟风机的选型是否必须考虑高海拔对排烟风机的影响。

消防网友45376 | 2026-08-15 15:01
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

灭邪斩 2026-08-17 09:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟风机样本性能为海平面标准空气状态,高海拔地区应按当地大气压力、空气密度对风机全压及电机功率进行修正,保证火灾工况满足设计排烟量要求。GB50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.5.3 明确强制要求:输送非标准状态空气时,必须验算电机轴功率。

李勤 2026-08-17 16:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-08-18 09:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

高海拔地区选型时,需以当地实际空气密度为基准重新校核风机的风量、风压参数,通过选用高原适配型风机、放大功率余量、优化叶排布局等方式,抵消高海拔带来的性能损失,确保火灾工况下排烟系统能稳定达标运行。