工业建筑中设置了办公区域,走道排烟按40m还是按20m


xfjy | 2026-08-15 08:55
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

红色ID 2026-08-16 19:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按办公区域...

灭邪斩 2026-08-17 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

       在允许设置办公室的工业建筑内,需根据走道的功能归属分别判定:办公区域内部专用的疏散走道按公共建筑标准(>20m 需设排烟)执行;厂房公共疏散走道按工业建筑标准(单多层>40m、高层>32m 时>20m 需设排烟)执行。

李勤 2026-08-17 16:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

办公按20米