喷淋如何设置

全封闭石膏板吊顶不拆吊顶,喷淋管线增加在吊顶下面,管道全部明装,喷头选择上喷还是下喷配集热罩

草上飞 | 2026-08-12 22:13
请写下您的回答回答

回答 | 1

阴雨天 2026-08-13 10:36 00 [回复]举报

现在不叫集热罩了,叫挡水板,全封闭不用装挡水板。上喷还是下喷都可以,重要的是喷头与顶板的距离符合要求。