关于地上建筑面积大于500平建补风系统设计

采用自然补风的话,补风洞口的面积怎么计算呢?

按排烟窗面积的一半,还是按补风量为排烟量的一半然后按3m/s计算补风窗面积?

我这个地上房间净高大于6m,按排烟窗面一半计算面积很大?

whale | 2026-08-11 15:34
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

潘天坤 2026-08-12 08:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

外门、外窗的设计清晰高度以下的区域都可以作为补风口

怎么考虑可以根据地区是否有技术文件明确要求,如果有地区技术文件要求的从其规

从国家技术标准来说,两种方式都可以

大姜 2026-08-13 14:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按高大空间计算排烟量,补风量为排烟量的一半,再按补风量、风速计算补风口面积。