同一空间,相邻防烟分区的排烟窗可作为补风窗吗

同一空间,相邻防烟分区的排烟窗可作为补风窗吗

clllj | 2026-08-08 17:30
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

李勤 2026-08-10 11:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同一空间内,相邻防烟分区的排烟窗‌可以作为补风窗‌,但必须满足“补风口与排烟口不在同一防烟分区”且气流组织不受干扰的前提

红色ID   回复: 李勤2026-08-10 14:52

为什么不能在同一防烟分区?

4.5.4 补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限;当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下;补风口与排烟口水平距离不应少于5m。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

红色ID 2026-08-10 14:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

补风是以防火分区为单位的...不是以防烟分区

潘天坤 2026-08-10 14:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟窗的储烟仓以内一般不作为补风设施


红色ID 2026-08-10 14:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4.5.3 在同一个防火分区内可以采用疏散外门、手动或自动可开启外窗进行排烟补风,并保证补风气流不受阻隔,但是不应将防火门、防火窗作为补风途径。补风口设于储烟仓以下,能形成理想的气流组织;补风口如果设置位置不当的话,会造成对流动烟气的搅动,严重影响烟气导出的有效组织,或由于补风受阻,使排烟气流无法稳定导出,所以必须对补风口的设置严格要求。
4.5.4 补风口可设置在本防烟分区内,也可设置在其他防烟分区内。当补风口与排烟口设置在同一防烟分区内时,补风口应设在储烟仓下沿以下,且补风口应与储烟仓、排烟口保持尽可能大的间距,这样才不会扰动烟气,也不会使冷热气流相互对撞,造成烟气的混流;当补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,由于挡烟垂壁的作用,冷热气流已经隔开,故补风口位置不限。

EHS-DL 2026-08-10 16:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以。详见《建筑防烟排烟系统技术标准》‌GB51251-2017 第4.5.4条,相邻防烟分区只要两个分区之间有完整挡烟设施分隔,排烟窗即可合法兼作相邻分区的补风窗。