配电室的门需要用甲级防火门还是乙级防火门?有具体规范要求吗?

建筑内配电室和单独配电室

小王同学 | 2026-08-06 15:38
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

yujun500 2026-08-07 08:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范要求变配电间设置甲方防火门,但是很多人理解为“变电间及配电间”要求配电间也设置甲级门,因为甲级门乙级门成本差别并不大,为了免得麻烦,一般配电间也设置甲级门

sail 2026-08-07 16:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第8.3.2 变电所防火门的级别应符合下列规定:     1 变电所直接通向疏散走道(安全出口)的疏散门,以及变电所直接通向非变电所区域的门,应为甲级防火门;     2 变电所直接通向室外的疏散门,应为不低于丙级的防火门。

EHS-DL 2026-08-07 17:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

配电室开向建筑内部的门建议是甲级门,能直通室外的门无限制。

李勤 2026-08-10 08:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议甲级防火门

小唐12321 2026-08-11 09:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是直通室外就甲级