4层公共建筑4层设置会议室问题。

4层20米公共建筑,4层设置会议室569平方,可以这样设置吗?gb50016 5.4.8应符合三个条件,第一个是不宜超400平。如果这样设置了会怎样?如果已经施工了装修了,在不改动的情况下用什么办法可以解决?

airney | 2026-07-07 22:48
请写下您的回答回答

回答 | 2

阴雨天 2026-07-08 10:34 00 [回复]举报

可以,住建局不会管这种事。

EHS-DL 2026-07-08 10:47 00 [回复]举报

按规范就是不可以这样设置。最方便的改造方式是功能拆分(不改土建,仅改使用方式):将569㎡大会议室拆分为多个≤400㎡(或≤200㎡)的独立厅室,增加隔断墙体和配套消防设施(烟感、喷淋、应急照明、疏散指示等)。