自动排烟窗一定要消防联动吗

如标题,如图,自动排烟窗一定要消防联动吗?什么情景下自动排烟窗一定要消防联动。

荣华富贵 | 2026-06-29 15:59
请写下您的回答回答

回答 | 4

EHS-DL 2026-06-29 16:59 00 [回复]举报

只要设计为"自动排烟窗",且建筑设置了火灾自动报警系统,就一定要消防联动。在中庭(>9m)、大面积营业厅/展览厅(>2000㎡)等强制设自动排烟窗的场所,也一定要联动。电动排烟窗就不一定要联动。

李勤 2026-06-30 08:20 00 [回复]举报

自动排烟窗是消防排烟系统的一部分,火灾情况下需要(自动)开启,除非窗能人工手动开启,或设计手动开启装置,人在地面能够正常开启,可不需要联动(这样他就是手动开启,也不能称作自动排烟窗)

潘天坤 2026-06-30 08:24 00 [回复]举报

自动排烟窗是否采用与火灾自动报警系统联动,一般看设计要求


根据国家规范要求:


自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动(当采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕)和温度释放装置联动(带有温控功能自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃)的控制方式