行吊车间疏散标识设置求助

各位大神,有没有好办法。车间两侧是物料区,柱子底下的疏散标识被档住了,中间是通道,上方是航吊也挂不了标识。难。

请写下您的回答回答

回答 | 共6个

阴雨天 2026-06-26 16:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设置在柱子上方

帘衣一行晚风轻   回复: 阴雨天2026-06-26 17:19

有什么条例依据么

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

木子狸   回复: 帘衣一行晚风轻2026-06-29 10:45

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-06-26 17:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

提供几个思路。

设置地面疏散指示标志‌:在通道地面上,连续设置发光或反光的疏散指示标志。这种标志必须能承受车间内叉车碾压、货物拖拽,且要保持视觉连续,人员跟着地面上的箭头走,就能找到安全出口。‌利用通道两侧的“踢脚线”位置‌:如果地面条件复杂,可以在通道两侧的墙根、设备底部等低位,安装低位疏散指示标志。规范要求,在疏散走道或主要疏散路线的墙面或地面上设置的灯光疏散指示标志,间距不应大于20米,且应设置在高度1米以下的墙面、柱面上。

既然柱子正面被物料挡住,那就在不被挡的侧面想办法。 ‌加装侧向悬臂支架‌:在柱子不被物料遮挡的侧面,安装一个向外延伸的钢制支架,把疏散指示标志固定在支架末端,让标识探出物料区,正对通道。支架长度以超过物料堆放边界为准。‌使用“双面”或“多面”指示灯‌:在柱子的转角处,安装带有两个或多个发光面的疏散指示标志,确保无论从通道的哪个方向看过来,至少有一个面是清晰可见的。

物料遮挡是因为堆放边界模糊。可以用物理手段,把“禁止堆物”的边界固化下来。 ‌地面划线警示‌:在疏散标识的正前方,用黄色或红色油漆,在地面上划出一个“禁止堆物”的警示框,并标注“疏散标识,严禁遮挡”。这是一种视觉提醒,能从源头减少遮挡行为。‌设置物理隔离‌:在标识前方,设置矮小的防撞柱或隔离栏,物理上阻止物料靠近。这个隔离栏本身不能成为新的障碍物,高度要低,颜色要醒目。

李勤 2026-06-27 08:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

柱子上,存放货物尽量不遮挡

小唐12321 2026-06-29 09:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看看能不能地导灯,成本高就是