“《建筑防火通用规范 GB55037-2022》第10.1.11 条规定的备用照明,当用电负荷为一级负荷时,可不设备用照明吗?”有设计院的设计师说,消防用电负荷为一级负荷时,只有一路照明即可满足要求,不需要备用照明了。对此有点疑问,特请教,谢谢!

地瓜 | 2026-06-23 22:44
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

EHS-DL 2026-06-24 09:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该是不对的。《建筑防火通用规范 GB55037-2022》第10.1.11条 是不受建筑消防负荷等级影响的。

一级负荷要求采用双重电源供电,仅能保障供电的可靠性,无法替代备用照明的功能。即便两路电源都能为普通照明供电,也不能取消专为火灾工况设计的备用照明系统,否则无法满足火灾时相关场所的照度要求。


阴雨天 2026-06-24 09:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

几级负荷都要设置备用照明

李勤 2026-06-24 12:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

jjx 2026-06-24 22:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防用电负荷为一级,普通照明也在这个消防负荷范围内吗?一般不是吧,还是要接应急照明专用回路

sail 2026-08-14 15:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不对。设不设备用照明跟负荷等级没有关系,只是备用照明的供电措施不一样。