消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防控制器直通室外的墙能不能用普通玻璃代替

根据通规,消防控制器直通室外的门可以用普通门,请问要是这邻近室外的这面外墙能不能用普通玻璃代替来代替隔墙呢?(这个隔墙也直通室外)

昼太亮 | 2026-06-17 21:24
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

阴雨天 2026-06-18 08:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以

周家斌 2026-06-18 09:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

如果不考虑外墙周围防火间距和防火分隔问题,对外开的门可以是普通门和玻璃幕墙。

EHS-DL 2026-06-18 09:49  1 赞  0 踩 [回复] 举报

应不可以。根据通规4.1.8条要求:2+1.5分隔。我们消防控制室作为火灾时的指挥中枢,必须确保自身在火灾中不被外部火势侵入,持续工作。因此,这面外墙即使直通室外,也必须满足2小时防火隔墙的要求,而普通玻璃完全不具备这样的耐火极限。

规范允许直通室外的门使用普通门,是基于“疏散便利”和“外部火灾风险相对较低”的考量。但这仅仅是针对“门”这个特定构件的特殊豁免,并不代表整面墙的防火标准可以降低。

如果非要用玻璃,必须用‌满足等效耐火极限的防火玻璃墙‌,并满足建筑相关构造要求。

昼太亮   回复: EHS-DL2026-06-18 21:46

感谢答疑

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-06-18 17:38  1 赞  0 踩 [回复] 举报

控制室的墙体应满足2h耐火极限,普通防火不利只能耐火、隔热

沉默 2026-06-22 10:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

前提,防火间距满足啊,不影响就可以

关闭

关闭

手机APP下载