吊顶上下喷头的水力计算

各位前辈,
请问在进行办公楼吊顶内上下喷头的水力计算时候,160m2面积内的上下两边的闭式喷头需要同时考虑吗?还是只需要计算一侧的就可以呢?

Winniee | 2026-06-11 15:57
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

EHS-DL 2026-06-12 09:25  2 赞  0 踩 [回复] 举报

吊顶上方和下方应分别进行水力计算,取两者中流量较大者作为系统设计流量。具体可以看一下《自动喷水灭火系统设计》图示(19S910)‌,这也跟GB 50084-2017 第6.2.3条(及条文说明)中是一致的。


Winniee   回复: EHS-DL2026-06-16 13:50

感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-06-16 08:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

Winniee   回复: 李勤2026-06-16 13:50

感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报