建筑内防排烟风管(包括支管)法兰处或者连接处需要做跨接吗

13914996940 | 2026-06-08 09:57
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2026-06-08 11:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般是不用的。除非是有穿越易燃易爆气体场所就需要跨接,另外或者该防排烟风管在设计中明确被列为“防雷接闪器或引下线的支撑构件”,或者图纸电气专项明确要求该金属管道需做“防雷电感应接地”且担心法兰垫片造成电气断路时,才需要做跨接。但这种情况极为少见,因为通常利用的是土建结构钢筋,而非薄钢板风管本身。

李勤 2026-06-09 10:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

   建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)未规定防排烟风管需做法兰跨接‌;其对风管连接的要求聚焦于密封性、耐火性与机械强度(如角钢法兰、螺栓间距≤100mm、不燃垫片等),未涉及静电跨接。


   静电跨接依据的是静电接地设计规范‌(如 GB 50235-2010),仅适用于‌有静电接地设计要求的管道‌,且通常限于‌输送易燃易爆介质‌(如燃气、燃油、粉尘气力输送)或‌位于爆炸危险区域‌(如加油站、化工厂房)的金属管道。普通建筑防排烟风管输送的是高温烟气或新鲜空气,不属于此类风险场景。