全部分类
- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 火灾危险性分类·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
管道强度试验压力
自动喷水灭火系统施工管道安装后水压强度按照多少打压?水泵房设置再地下1层,高度70米,地上16层喷淋系统,每层一个防火分区,系统设计最大工作压力1.42mpa。
按照规范标准设计压力1.42兆帕,然后加0.4兆帕啊系统水压试验的压力要达到1.82兆帕,但是现场施工实际要求只每层只打到1.2兆帕,请问这个是否符合标准?规划要求的标准加0.4兆帕是从水泵房算工作压力达到1.82兆帕,还是每层打压都要达到1.82兆瓦?现场有多年施工经验的项目经理要求每层只能达到1.2兆帕,不能按设计说明1.82兆帕进行试验压力,请问这个有什么依据?分层试验结束以后,如果整个系统在做强度实验的时候,压力要达到1.8兆帕,这个压力是水泵房的压力还是最顶层的压力?如果最顶层达到1.82兆帕,那水泵房底层的压力管道肯定经受不了。
请各位有现场施工经验的大神帮忙分析一下,万分感谢
运动如风 2026-06-07 08:48
0 赞
0 踩 [回复] 举报
水压强度试验压力1.82兆帕是取最低点,即泵房压力,时间30分钟,无泄露无变形,分层试验压力值等于1.82-测试楼层与泵房高差压力(1米等于0.01兆帕)

泵房的压力够了但是末端压力,消火栓系统顶点压力不够怎么办?