原审批了一个4层丙类车间的建筑方案,建设单位提交变更申请:局部4层的车间改为1F的中间仓库。经查询《建筑设计防火规范》3.3.6图示,中间仓库位于多层厂房某一层的局部。请问:规划部门是否能审批上述变更图纸。或者说1层甲乙丙类厂房内是否可以设置甲乙丙的中间仓库。

赵礼会 | 2026-06-04 18:36
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

阴雨天 2026-06-05 08:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以设置

EHS-DL 2026-06-05 09:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范上具有可行性。审批的关键在于明确‌该中间仓库的储存物品类别‌。如果只是丙类,可以按部就班推进。如果涉及甲、乙类,这不是一个简单的规划图纸变更问题,而是一个涉及消防安全重大设计的重新论证过程。建议你与建设单位确认清楚仓库的储存方案,再据此准备申报材料。

潘天坤 2026-06-05 11:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这边讨论下技术要求,至于规划部门的要求这边就不知道了


1、设置在厂房内的甲、乙、丙类中间仓库,应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;

2、 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,有条件时中间仓库还要尽量设置直通室外的出口,其储量不宜超过1昼夜的需要量;

3、厂房中设置中间仓库时,中间仓库的建筑面积应符合建规GB50016表3.3.2仓库每个防火分区最大允许面积要求。当仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍;
4、中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积
5、 在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定;
6、火灾危险性较大的物品库房要尽量设置在建筑的上部;


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


李勤 2026-06-09 10:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

满足相应防火要求,可以设置

李慕白 2026-08-18 10:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问,丙类的中间仓库的防火墙可以采用防火卷帘吗?