消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防泵选型

假设一栋高层公共建筑,一层大厅设有两层高的中庭。按计算,中庭喷淋选用Q=45L/s、H=35m的泵可满足要求。最高层喷淋选用Q=30L/s、H=110m的泵可满足要求。请问,整栋建筑的喷淋泵的流量和扬程如何选取,是按Q=45L/s、H=110m,还是选用Q=45L/s的泵,当流量在30L/s时扬程满足110的泵。

someone | 2021-07-09 10:38
请写下您的回答回答

回答 | 2

刘丽波 2021-07-13 05:50 00 [回复]举报

能选到后者当然好,如选不到只能选前者。

someone   回复: 刘丽波2021-07-13 17:44

谢谢大神

0    0 [回复]举报