请教一下各位老师,洗浴建筑内的淋浴区,澡池区,桑拿房(在澡池区内)需要设计消防排烟吗??

黑泥黑 | 2026-05-25 14:54
请写下您的回答回答

回答 | 3

佑与宇 2026-05-26 08:53 10 [回复]举报

淋浴区和澡池区通常无需设置,但桑拿房需要设置

潘天坤 2026-05-26 10:01 10 [回复]举报

按一间房间建筑面积不大于50平方米,可以通过与房间相连通的走道机械排烟口进行排烟考虑,走道每个防烟分区设置不小于13000排烟量的机械排烟


当房间建筑面积大于50平方米,那么房间也需要设置排烟设施


黑泥黑 2026-05-29 14:15 00 [回复]举报

谢谢各位老师的解惑