联动测试时日常照明断电后又立即自动恢复正确吗

联动测试时日常照明断电后,3秒左右又立即自动恢复供电正确吗?不应该是在配电室手动恢复供电吗?是双路供电原因吗?

清风抚凡心 | 2026-05-12 14:49
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

EHS-DL 2026-05-13 08:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

确实切非后需要人工恢复。能自动恢复供电是不正确的,从现场时间来看大概率是‌双路供电自动切换‌导致的。

周家斌 2026-05-13 09:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

切的位置不对,公共照明使用了双回路电源,你切得是其中的一路正常电源。备用电源在ATS工作后供电。灯又量了。

清风抚凡心   回复: 周家斌2026-05-18 08:12

 应该是把双路非消防电源都切掉,人工去恢复供电吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-05-13 11:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你说的是消防双电源切换,如果切非原理是让脱口开关掉闸,不会自动供电的

清风抚凡心   回复: 李勤2026-05-18 08:13

联动测试应该是切的非消防电,是不是应该双非都切掉,在人工恢复才对?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤   回复: 清风抚凡心2026-05-20 10:51

消防回路不会设计成切非断电,只有非消防线路才会切非,掉渣后手动合闸

  0 赞    0 踩 [回复] 举报